土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 楼梯间内的双控应急灯,要求加消防强启,如何实现?
楼梯间内采用的是应急照明灯,电源从应急照明箱引来(1楼、2楼是同一路电),要求平时可以实现双控,火警时灯具全部点亮。
按图接线后发现点亮1楼的灯时2楼的灯也会亮,如何实现。

灯.JPG


灯1.JPG

全部回答(13 )

  • 精工设计
    8#说的很有道理,强启线吧电流回路给导通啦。这个问题很容易犯,一般的设计人员应该注意。
    2015-03-06 17:05:06 来自 PC 评论 举报
  • leiyanlin1208
    学习学习了!!!
    2015-03-03 09:07:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10