土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明一个回路最多带多少个应急照明灯具?

应急照明一个回路最多带多少个应急照明灯具?

发布于:2010-10-13 16:29:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
应急照明方面问题
一个回路最多带多少个应急照明灯具?有无规范规定啊?
根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004 38页 7.2.7 中规定所接光源数不宜超过25个。是按这个规定吗?

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • ccddsheji
    ccddsheji 沙发
    这个有答案的 只不过我现在回复比较晚了 也是搜索问题的时候看到了,正好学消防呢,希望再有这个疑问的人能看到 《消防安全技术实务》教材P339页有明文规定 “每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过64个”
    2017-06-14 18:59:14

    回复 举报
    赞同1
  • tzdq12138
    tzdq12138 板凳
    努力学习学习学习!!!
    2014-10-23 11:11:23

    回复 举报
    赞同0