2005年照明节能,照度要求是个强规,不知在图纸怎样表示?
现在的处理方法如下:
1、计算的照度如下:
几层:房间长度: 16.3m 房间宽度: 10m
计算高度: 2.80 利用系数: 0.83 维护系数: 0.75
光源种类: 普通直管荧光灯
光源型号-功率,光通: YZ40RL(36W)冷白色 2200
照度要求: 250.00
计算结果:
照度数目: 15
照度校验: 251.14
照明功率密度值: LPD1=15*80/16.3*10=7.36W/㎡
最大照明功率密度值:LPD2=251*10/300=8.36 W/㎡
所以:LPD1<LPD2,即满足“建筑照明设计标准”GB50034-2004第6.1.7条规定。

2、在图纸说明上或在照明平面图中写上主要区域的设计照度。
3、在图例上灯具型号上写明采用节能灯具的各种参数。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • menghao1688
    menghao1688 沙发
    谢谢
    2007-02-07 22:35:07

    回复 举报
    赞同0
  • jyouwen
    jyouwen 板凳
    现在的电气设计内容太多了,现在又要在图纸上增加这块,累垮搞电的。

    有什么办法呢,是强条谁敢不遵守呢,累也得坚持啊
    2007-02-03 15:20:03

    回复 举报
    赞同0