土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 埋管只能埋50m,结果是地埋管进出水温差很小,如何解决?

埋管只能埋50m,结果是地埋管进出水温差很小,如何解决?

发布于:2010-10-09 15:54:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
温差小,意味着流量大
与主机流量不匹配

补充测试报告,大家帮忙看看
测试上位58~61m
考虑还要做地下车库,实际深度只有50左右
埋管深度很浅,以至于进出水温差很小
因此能否串联连接,以增加水路与土壤的接触时间,增加换热量?
有谁对这方面了解较多?
欢迎指点
QQ:108833507

[ 本帖最后由 tkdy2002 于 2010-10-11 10:58 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaobinshuai
    zhaobinshuai 沙发
    如果是换热效果不好的话,在供水管路上增加电加热!补足热量,但是这中方法是暗中操作的针对地下地形复杂不能打到设计的深度是采用的不得已的方法,实在解决不了就用它。 悄悄的
    2011-06-23 15:33:23

    回复 举报
    赞同0
  • imummyi
    imummyi 板凳
    那你的机组换热器的温差,如果温差恒定,那应该是井大了,如果温度越来越高,那才是换热问题!!关键是负荷要匹配啊!!!负荷匹配如果温差小,最少不会影响效果,只是不节能!!
    2011-05-21 21:21:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷热泵机组制热工况最低进水温度能不能做到15℃?

风冷热泵机组冬季制热工况一般是40℃进水,45℃出水,现在我想做到15℃进水,20℃出水,不知道行不行啊?热泵热水器可以15℃进水,按说风冷热泵也行吧