正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(171 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 398 人订阅
阅读下一篇
6KV PT 一般都电压比,没见过容量.今天突然6KV开关柜厂家问6KV PT需要多大容量?电压互感器型号JDZJ-6 6.3/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.2/0.5/6P ,那么6KV PT容量是多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(171 )
只看楼主 我来说两句I段母差、II段母差、常规后备保护(速断、过流)。
不存在补偿、计量等;此柜是35KV的母联柜。
回复 举报
回复 举报