摘要:溪洛渡水电站右岸泄洪洞出口高边坡高程525 m马道基础清理后,发现2条顺向却荷裂隙。为了保证高边坡的稳定,设计进行预应力锚索支护。针对该邢位岩石破碎、裂隙发育的特点,采取隔孔穿索注浆,并对串浆孔进行扫孔后再穿索的措施,成功防止了注浆过程中浆液通过孔间贯通裂隙串入相邻孔内的问题,保证了注浆密实。锚索支护施工完成后,经锚墩混凝土取样和应力检测分析,发现张拉效果良好,锚索使用正常。
关键词:高边坡裂隙区;预应力锚索;支护;溪洛渡水电站
[