土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水泵出口的震动问题

水泵出口的震动问题

发布于:2006-01-24 16:17:24 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我在工程中遇到的.水泵流量1550立/小时,扬程120米,泵出口设可屈挠接头,出口管DN600上设有固定支架.运行中可屈挠接头的螺丝几天就要紧一次,管道震动明显.
各位大侠,怎么解决?帮帮忙!!!

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • ljq_wolf
    ljq_wolf 沙发
    你可以把伸缩节后面的某一阀门关小点就解决问题 方法二水泵基座做减震动处理 比如加橡胶垫片 方法三检查水泵基础平面度 螺栓加双螺母
    2009-09-14 21:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • bxf3262256
    bxf3262256 板凳
    谢谢你的回复
    2009-09-11 15:50:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教!关于HDPE双壁波纹管施工的问题。

室外雨排水系统采用HDPE管时,是否都需要做砂基础,需要的话应该是做多厚的基础?

回帖成功

经验值 +10