1.非抗震区的底框需要满足上下刚度比不?
2.用pkpm中pm8计算底框时,有个荷载折减系数,有洞口和无洞口大家都折减多少啊??
3.现交板中的梁,扭矩大家折减多少??一般取0.4,大家最少的取过多少?有没有啥子依据可以参考啊??
  • hrzgy
    hrzgy 沙发
    1,不需要.
    2,一般非抗震我建两次模,把上面的荷载导到框架结构上.PKPM算的底框好像不点小哎,不敢用啊.
    3,一般是0.4,主要是考虑现浇楼板对梁的约束作用.你要是觉得板刚度不太,或开洞太多,适当调大,我做设计最小取到0.4.
    2006-01-22 22:24:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于夹层问题

一个5层大面积的厂房,一层计算层高是8米,在4.5米高的位置做了个夹层,对夹层单独建立了一个标准层,结果计算书反映的有效质量系数是87%,把振型个数增加到21,有效质量系数没增加反减少。把对夹层不另设标准层,有效质量系数到99%,请问各位是怎么处理的 5%偶然偏心一般情况下要不要打勾? 先谢各位了