土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 95米的建筑消火栓系统从多少米开始分区

95米的建筑消火栓系统从多少米开始分区

发布于:2010-10-05 17:43:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑高度95米的高层建筑,消火栓系统从多少米开始分区?

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • lxg.0824
    lxg.0824 沙发
    评分也可以,如果想节省管材的话,下部几层一个区,其它一个区,只要静水压(含稳压系统)不超100米即可
    2016-05-06 11:01:06

    回复 举报
    赞同0
  • ljx1107
    ljx1107 板凳
    分区后静压满足要求就可以了,分区楼层可根据建筑情况确定!
    2016-05-04 17:34:04

    回复 举报
    赞同0