土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【一起来讨论】地下车库的补风是按照防火分区补还是整个车库补?

【一起来讨论】地下车库的补风是按照防火分区补还是整个车库补?

发布于:2010-10-01 12:32:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一地下车库二层,那些不能自然补风的防火分区需设置补风机,其中一个防火分区的有两台排烟风机分别都是3.8万立方/小时,设计设计的补风机风量为3.1万立方/小时,本人提出这个防火分区的补风量小于排烟量的50%了,应设不小于3.8万的,但设计说他是按照整个车库的排烟总量的50%补风的,也就是这个整个车库的其中一台补风机(其它的在其它防火分区),车库防火规范说的很清楚是按防火分区补的。这个设计就是不肯改,本人觉得很无奈,请问如果这样按图施工消防验收是否有问题?

全部回复(101 )

只看楼主 我来说两句
  • 顺时钟
    顺时钟 沙发
    讨论的好热烈,学习啦~~~
    2014-06-09 16:47:09

    回复 举报
    赞同0
  • 105wangwang
    105wangwang 板凳
    这个是设计问题!应按整个防火分区排烟量的50%考虑补风,对于你描述的这个车库而言,火灾时按开启整个防火分区的排烟系统考虑是合理的。
    2014-04-21 20:31:21

    回复 举报