我公司有一台1600KVA的变压器出线端电压379V 一般功率因素0.90.此变压器长期超载一般电流约2500到2690左右。经过电容补偿柜后374V 到现场的开关柜电缆约有100米。到现场电压已经降到345V。三相电流不平衡在 100A左右。现场开关柜也有个电容补偿功率因素0.88。请教高人为何会造成降压这么严重的情况?如何解决呢?