土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架-剪力墙结构的剪力墙布置原则

框架-剪力墙结构的剪力墙布置原则

发布于:2010-09-30 13:00:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人初做结构设计,目前正在参与一幢地下一层、地上十六层的高层建筑结构设计,用PKPM建模,结构形式为框架剪力墙,请问剪力墙按什么原则布置啊?每个房间都要布置吗?

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • qsc913
    qsc913 沙发
    纯剪力墙的高层结构设计中,剪力墙的布置原则
    (1)剪力墙的位置:1)遵循均匀、分散、对称和周边的原则。 2)剪力墙应沿房屋纵横两个方向布置。3)剪力墙宜布置在房屋的端部附近、平面形状变化处、恒荷载较大处以及楼(电)梯处。4)在平面布置上尽可能均匀、对称,以减小结构扭转。不能对称时,应使结构的刚度中心和质量中心接近。 5)在竖向布置上应贯通房屋全高,使结构上下刚度连续、均匀。6)可布置成单片形(不少于三道,长度不超过8m)、L形、槽形、工字形、十字形或筒形最佳,H/L≥2。7)洞口布置在截面中部,避免布置在剪力墙端部或柱边。

    (2)剪力墙的间距:为了保证楼(屋)盖的侧向刚度,避免水平荷载作用下楼盖平面内弯曲变形应控制剪力墙的最大间距。

    (3)剪力墙的数量:与结构体型、高度等有关。从抗震性考虑,在一定范围内数量越多越好;从经济性考虑,数量太多会使结构刚度和自重很大,地震力和材料用量增大,造价提高,基础设计困难。因此,剪力墙的数量应适宜,只需满足侧向变形的限值即可。(剪力墙的数量:规范要求剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力距不宜小于结构总底部地震倾覆力距的50%)

    成片的剪力墙最好对称布置,必须遵循“均匀、对称、周边、分散”的原则。因为在地震时全靠它抵抗地震剪力。
    2011-03-11 09:45:11

    回复 举报
    赞同1
  • 西方不败
    西方不败 板凳
    12# 大 中 小 发表于 2010-12-6 21:24 只看该作者
    这套图真的不错,大家下了不会后悔的---------------------------------
    哪里来的图啊,估计是灌水的吧
    2010-12-06 23:03:06

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层沉降问题(急,望高人解答)

高层沉降,后浇带等问题(急,望高人解答)小高层沉降,后浇带等问题: 1、先施工完主楼,后施工裙房(因为独立基础沉降计算不满足,待主楼沉降稳定后施工群楼)。留设施工缝。施工缝如何留设? 2、地下室顶板有必要设置后浇带吗,因为基础防水板没有设置! 第一次做高层,很多不懂,望高人解答,谢谢您!

回帖成功

经验值 +10