差动保护为了减小CT变比误差造成的影响,需要设一个基准变比,就是把各侧采集到的二次电流换算成一次实际电流,再通过基准变比换算成二次电流值。所以你需要设一个基准变比,若各侧变比差别不大,按任何一侧设都可以,若差别较大,可设置一个中间变比。
搞成相同呗。这个不麻烦,麻烦的是一个CT离得远,这个选择要小心。