土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 2000KW以上的电动机差动保护,两侧CT变比不同怎么办?
一般来说,对于2000kW以上的电机,需要设置差动保护,而电动机两侧的CT变比应该是一致的。
如果两侧的CT变比不一致,应该怎么处理?

全部回答(25 )

  • wzhq802

    差动保护为了减小CT变比误差造成的影响,需要设一个基准变比,就是把各侧采集到的二次电流换算成一次实际电流,再通过基准变比换算成二次电流值。所以你需要设一个基准变比,若各侧变比差别不大,按任何一侧设都可以,若差别较大,可设置一个中间变比。

    2024-02-21 16:04:21 来自 PC 评论 举报
  • electricity

    搞成相同呗。这个不麻烦,麻烦的是一个CT离得远,这个选择要小心。

    2023-12-26 15:17:26 来自 PC 评论 举报