某现浇混凝土多层框架梁板结构,原设计底层为车库,二层以上为办公楼,楼面活荷载为2KN/m2。后将车库改作仓库,楼面活荷载增至4KN/m2.
砼C20, 原板厚70mm,I级钢筋,面层厚20mm,水泥砂浆抹面。板跨2400mm,按简支板考虑。板配筋D8-180(支座同)

请考虑加固方案和计算方法。图纸改天上传

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • suo5234
    suo5234 沙发
    我认为在加固之前一定要核一遍, 加固的方案跟你改造的工程量有关,如果只是一个房间的改变,那何必呢,只要对这一间的板和梁进行粘碳纤维加固足已,但要是好几层都改变了功能,那你的梁柱包括基础可能都要加固.根据计算的结果再考虑加固的方案,看看是用什么材料要好些.
    一般象这种情况,如果改变的层数多,如果在高烈度地区,主要影响的是结构的地震做用,也就是说不能简单的说只加固板,或者只加固梁或者柱和基础.
    2006-03-23 09:21:23

    回复 举报
    赞同0
  • zkoei
    zkoei 板凳
    应该先进行建筑物的检测和鉴定。梁板加固各位同仁已讲的很具体了。对于柱和基础应视情况进行加固,个人以为,原地下室为车库必然为大跨,使用功能变化后很可能柱会不够,至于基础应视原基础型式而定,如果原为天然地基,经多年压实后承载力可适当提高,应注意基础的复核,必要时由柔性基础加固为刚性基础,如果原为桩基础,那么要小心复核。
    2006-03-21 17:03:21