三相电动机缺相运行时间长了会烧坏电机的,大家有没有自己制作保护器的经验。介绍一下。谢谢大家了。
我看过以前的帖子说:用3个中间继电器来检测电源。但是这种方法有缺陷,如果是因为电机保险熔断致使电机缺相还可以,继电器电源采取的点之下缺相就无能为力了。
大家有什么好的简单易行的办法吗?

全部回答(13 )

  • nlb
    nlb
    济南新中兴的GDH电机保护器就可以解决电机单相运转问题,用检测电压的方法不可靠。
    2006-01-15 19:34:15 来自 PC 评论 举报
  • z0zp
    我的本意就是每台电机单独检测。
    成本控制在50~100元就可以
    2006-01-15 13:13:15 来自 PC 评论 举报