土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教:污水压力管的一些常识性问题

请教:污水压力管的一些常识性问题

发布于:2010-09-26 21:59:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
《室外排水规范》:在管道的高点以及每隔一定距离处,应设置排气装置;在管道的低点以及每隔一定距离处,应设置排空装置。
我要问的是:
1、每隔一定距离设置排气装置,这个“一定距离”有多少?
2、每隔一定距离设置排空装置,这个“一定距离”又有多少?
3、所谓的排空装置是指哪些装置,排空阀?排泥阀?还是其它?
4、如果压力管道埋地,排气装置和排空装置处必然要设置阀门井,排气装置设置阀门井没什么疑问。有疑问的是,排空装置处设置阀门井,假如排空出来的是水,水排到阀门井里,那阀门井里的水又该排到何处?
高手指教!!!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • jzx0596
    jzx0596 沙发
    其实规范这东西,不能只记得他的本本,而是应该了解他为什么这么规定?排气阀主要是排除压力管内的气体,保证液体输送顺畅;泄水阀是为了检修时排除管内液体而设置的。因此一定距离不是定数,而是要根据具体工程的特点在有需要的地方布设。
    2010-12-19 21:06:19

    回复 举报
    赞同0
  • jinzhui
    jinzhui 板凳
    还要注意每隔500m左右搞一些清通井(封闭三通)
    2010-12-17 11:35:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多