发布于:2006-01-12 18:52:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现在有一个问题~~~水泵接在风冷热泵主机后,造成主机运转不了,大家帮帮忙想想有什么好办法可以解决的? 说是压力不够?扬程不够大?

现在甲方要求我们整改,由于工程在浙江,而我们在广东不便,再说了原先工程安装不是我们,是东方公司,我们只负责卖主机,当时还提供了水系统安装示意图,结果前天厂方派人去调试,说无法试机,原因是出水管和进水管完全接错了!!!

真的是水泵接在主机后造成的吗?如果是,大家帮帮忙有什么好办法可以解决啊,(三天内整改)小弟感激不敬啊!!!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • cuiguangy
    cuiguangy 沙发
    把定压补水的接口接在水泵的吸入口就行了。
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
    2006-01-18 10:03:18

    回复 举报
    赞同0
  • crj1314520
    crj1314520 板凳
    断管再从接的了,,水泵的扬程是不是不够的了,,,再回头核一下,水管的压力损失加上冰机的压力损失,还有其的损失,,再看看水泵的扬程够不够。。一般常做的是,,水泵往冰机里打,,再向系统里送冰(热)水,再回到水泵的吸水口。。