土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 急!!!直流系统电压异常

急!!!直流系统电压异常

发布于:2010-09-25 15:27:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我站一直流检测系统,显示直流正负极对地电阻均为99.9K欧,为正常值,但正负极对地电压为120伏、86伏,请问哪位知道是什么原因吗?

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • jiapingliuyang
    应该是存在一定的负极对地绝缘不良。
    2011-02-17 00:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • qiang0350
    qiang0350 板凳
    如果条件允许的话,可以一路一路断开支路检查,断开支路后,看电压是否恢复正常,如果正常就说明该支路存在负极绝缘不好的问题。
    2010-10-08 10:26:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

800KVA发电机冷却系统问题?

柴油发电机,水冷系统对水有什么要求?问销售人员,说没要求。一直加防冻液运行好吗?需不需要防垢措施啊!等待中。。。

回帖成功

经验值 +10