土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区公变和物业专变能合用吗(浙江金华东阳地区)

小区公变和物业专变能合用吗(浙江金华东阳地区)

发布于:2010-09-23 21:14:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑概况:一类高层(33层),住户93户,总建筑面积13699平方,地下室1835平方。
负荷统计:1.住户用电 93*8kw=744KW
2.物业用电:地下室1835*20W/M2=36.7KW;物业用房:400*100W/M2=40kw;室外50kw;主楼电梯及消防100KW
物业用电总计:227kw
3.负荷总计:744KW+227kw=971KW
电气设置:两路10KV电源供电,设置一个变电所(2*630KVA),供小区住户、物业供电。这样设置合理吗?
请教各位大虾,本工程位于浙江金华东阳地区,拜托了。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • r.stewart
    r.stewart 沙发
    我这边一户一表全部是单独的变压器,由供电局直接管理。其他的是另外的变压器带,由物业代管。而且一户一表和非一户一表的变电所也要分开设置。 供电局这样规定的
    2011-01-18 14:54:18

    回复 举报
    赞同0
  • hzw801600
    hzw801600 板凳
    负荷计算按照6楼来,可以安装一台630KVA的变压器,物业装一块表,动力装一块表,可以用高压计量扣减的方式。
    反正我们这边是这样的,要分地区。
    2011-01-18 13:59:18

    回复 举报
    赞同0