交流电机
1、电机启动 时母线电压下降
2、电动机电容补偿 COSA 从0.82 to 0.92 Q=1* Pc *q q查表可得
3、静阻转矩30kN,减速机20:1,效率0.9,启动转矩忘记了,求母线最低电压
4、IP44
5、计算电机额定电流?手册656页有公式 30A
直流电机
6、串联电阻基速以上调速叙述错误,选它。
7、定子串电阻制动 习题集上有原题,所有参数一样,抄就行
8、电机125KW,选择交-直-交调速
9、
10、
防雷接地
11、变电所的综合楼年预计雷击次数(两支避雷针的没做)太难,算了一下
12、雷电密度 ,k应该取2,我取了1
13、稳定短路电流算截面, 关键是C值的查找 70
14、接地电阻
15、变电所接地 110KV中性点接地系统 R小于2000/I
直流操作电源
16、负荷统计:事故负荷;经常负荷
17、直流用一套电池,还是单母线,还是合用一套充电装置
18、充电器12.1A,22A
19、直流电源,铜芯电缆截面按电压降选择, 配电手册P404套公式
20、
谐波
21、特征谐波3,5,7,11,13… 非特征选9
22、整流变压器20A,30A 5次谐波电流折算到35kV高压侧
23、7次谐波35kv,500MVA短路容量,查表8.8,算出来17.6,没答案?
24、负序谐波 P241页配电手册
25、谐波的允许值
火灾、扩声、机房
26、烟感数量 保护范围60
27、计算机房的面积, (4~7)X阴影面积
28、线槽选择
29、功放的计算,查民规 答案大概是2324,C
30、电信点电线对数的计算 (S/7.5+5)X(1+10%) =175
有载调压(共题)
31、电压损失
32、
33、
34、经济电流密度, 70,查表。VLV
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
45题谐波危害,送分题选D
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
下午第二道题:电动机启动时端子电压相对值ustM=(1.1Mj/Mstm)开根号=(1.1X30/20/3.5)开根号=0.69 正
年雷击次数0.16 正确
R小于等于2000/I 正确
接地线热稳定160.4MM2 正确
所用电源:8.18,13.33 正确
蓄电池容量:1.25X(9.09+4.54)/0.4=42.59 正确
所用电源电缆截面68.36 正确
烟感个数10 正确
机房面积95 正确
电动机额定电流61A 正确
经济电流选70MM2 正确
无功补偿218KVAR 正确
继电保护65A 正确
反电动势167.2V 没做
变流变压器二次额定电压127 正确
谐波500/250X12=24V 正确
谐波45.5A,换算到35KV,45.5/35X10。5=14A 此题做过类似题,二次用10.5.
谐波17.6X(0.6)1/1.4次幂=12.22A 正确
下午还有两道题是选错误选项的:
一个是:串级调速在基速以上提高转速使用是错的 正确
另一个是:基波电压峰值不会叠加,电容器介质不会放电是错的 正确
回复 举报