土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁截面宽度变化

梁截面宽度变化

发布于:2010-09-20 09:04:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问大家不等跨的梁在不同跨上是否允许截面宽度一边是300,相邻的一边是250宽呢?
总工说支座钢筋拉通不了,我说可以断开啊,都锚到柱子里,被凑骂了一吨,我不赞成他的观点,
大家觉得呢

附:多谢各位的帮忙,我刚看了下有个朋友说的09G901-2确实是斜向可以拉通的,
可是总工确说不行,真是无语(只是由局部的一个10.8m的跨度取了300梁高,别的跨度都小,都取300不仅浪费,还影响室内美观),看来以后遇上这问题还都得这么照做,
还不能说为什么不行

[ 本帖最后由 yang6000 于 2010-9-21 09:06 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • kugemei
    kugemei 沙发
    心里有数就行,不要太拘泥于对错
    2017-10-12 18:22:12

    回复 举报
    赞同0
  • ahull_klan
    ahull_klan 板凳
    这种情况当时可以的了 不明白楼主的总工为什么会生气
    设计的时候肯定会考虑拉通问题。
    不过总工可能是为施工角度考虑 因为柱子的钢筋本来就已经很密很多 如果梁的钢筋不能拉通的话就要锚入柱子中,无论是给绑扎钢筋还是浇注混凝土都带来了许多困难,不过话说回来 这样的变截面是可以的
    2010-09-29 10:45:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预应力管桩打桩全过程,图片

[localimg=338,450]2[/localimg]预应力管桩打桩全过程,我自己在现场拍摄的,给没有见过的同学看看,还有一个视频,太大了(200多M),想上传,不知道怎么弄!200多m的确大了些,有现场图片的大家可以上传上来,因为这是基础地下室板块请大家优选基础施工图片上传,上传现场照片质量好的有分加,[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-9-30 15:25 编辑

回帖成功

经验值 +10