土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 安防的线和消防的线共管有影响吗?

安防的线和消防的线共管有影响吗?

发布于:2010-09-19 23:07:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
各位同行大家好
在建的一个住宅项目由于当初设计原因,遇到安防的线和消防的线需要共管,特向各位请教一下。
住宅楼厨房里面的煤气探测器在设计中是和消防自动报警系统联系在一起的,送到消控室。但是实际施工中,想把煤气探测器和家庭可视对讲系统联系在一起,送到小区的监控中心。
遇到的问题是煤气探测器的信号线(打算采用超5类线)需要与消防控制线(RVS)共管一起穿到弱电井了。
若在共管的情况下,消防系统和煤气探测系统是否会相互影响?请有经验的朋友指教。

非常感谢

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 中国龙
    中国龙 沙发
    消防系统的管路盒都必须是刷防火涂料,且耐火极限不小于2小时的,如果你要共用,那么就必须是满足高要求的,即必须满足消防要求,当然更可以满足其他弱电系统要求,同时,管内线的占用空间不应大于规定值。
    2011-01-03 16:27:03

    回复 举报
    赞同0
  • yjhni
    yjhni 板凳
    不能,规范上有相关的要求。审图时提出过这个问题
    2010-12-24 14:15:24

    回复 举报
    赞同0