集水井中污水泵每小时启动次数不宜超过6次,如何校核
集水井中污水泵每小时启动次数不宜超过6次,如何校核
集水井尺寸1200*1200*1000(高)mm,污水泵为10m3/h,集水井满足5min持水量,6次是如何校核。
发布于
2010-09-19 15:29:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
王九仟
waterwold 发表于 2016-9-18 14:18 我的理解是,按泵的五分钟选择就可以了,不过集水池的标高什么的要根据泵排气孔的高低、启泵液位综合考虑, …谢谢。读了您的解说感觉顿时明白了。