小弟接到一份图纸,入户支管为DN32或DN25,可此支管上的水表却全部采用DN20的,问合理否?哪位在线的大虾能够尽快答复小弟,不胜感激!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1. 适应范围
适应室外雨水管道计算;
2. 计算公式
2.1暴雨强度的流量公式计算:
Q1=n·N·Kz/24/3600
Q1-居住区生活污水设计流量(L/s)
n-居住区生活污水定额(L/(人·d))
N-设计人口数
Kz-生活污水量总变化系数
Kz=2.7/Q0.11
Q-平均日平均时污水流量(L/s) Q<5 Kz=2.3 Q>1000 Kz=1.3
3. 计算内径及水头损失
普通镀锌钢管及加厚镀锌钢管计算采用的管子计算内径
参照《建筑给水排水设计手册》表11-1
水头损失按舍维列夫公式:
v=1/n·R2/3·I1/2
式中i ── 管道水力坡度;
R ── 管道水力半径(m),为D*(1-sinθ/θ)/4;
V ── 管道内水的平均流速(m/s);
回复 举报