互感器输出的信号是否可以同时给电流测量和电度计量?
互感器输出的信号是否可以同时给电流测量和电度计量?
配电柜的母线上已经安装有1600A/5A的互感器给电流测量用,现在想给该电柜加装电度计量表,请问电度表是否可以直接使用该互感器的信号?
发布于
2006-01-06 14:15:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
shanbobo1028
完全可以 如果是用户自己做为测量用可以这么做 如果是供电局专用计量 必须采用0.2S级专用计量
2006-01-07 14:33:07
来自 PC
评论
举报
zhzdh5231090
首先要考虑11楼所说的问题
保护用和测量用的互感器除测量精度不同外,伏安特性也不同,在一次发生故障时测量用互感器会饱和,二次侧电流不会太大,保护用电流互感器依然线性反映高压侧电流,二次电流很大,小心将表计损坏。(引用)
看所用的CT类型,其它情况可以,配电室和变电站经常是串在一起使用。电力系统也认可。
2006-01-06 20:42:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
gzlwh
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
83
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 400 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
保护用和测量用的互感器除测量精度不同外,伏安特性也不同,在一次发生故障时测量用互感器会饱和,二次侧电流不会太大,保护用电流互感器依然线性反映高压侧电流,二次电流很大,小心将表计损坏。(引用)
看所用的CT类型,其它情况可以,配电室和变电站经常是串在一起使用。电力系统也认可。