土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 大跨度的钢结构厂房怎么做疏散照明,究竟需不需要做?

大跨度的钢结构厂房怎么做疏散照明,究竟需不需要做?

发布于:2010-09-16 14:29:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
丁类的大跨度工业厂房,按照防火规范只需要在门上做安全出口灯就可以了。

但是按照照明设计规范 3.1.2条,是不是就得做上了?

问题是厂房跨度很大,跨度均超过了24米,高度约10米,如何保证跨度方向的疏散照明灯具间距和照度?
地面安装的话设计上没什么问题,实际上都是进重卡的厂房,地面设灯显然不合理啊。

另外厂房安全出口灯数量少、极分散、间距大。审图要求从厂房总的照明配电箱引出专用的应急照明回路或配电箱。除了总的入户配电箱外,应急照明回路不能和普通照明共用配电箱。
如果从总的配电箱引出专用疏散照明回路,最长的距离近200米,如果设应急照明配电箱,那么这个箱子也就接2-3个安全出口灯.......晕了。

[ 本帖最后由 sunjian009a 于 2010-9-16 14:34 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jinglilili
    jinglilili 沙发
    来学习,来看看,
    2011-03-04 15:59:04

    回复 举报
    赞同0
  • cch8106
    cch8106 板凳
    规模很小的项目,可以从支线照明箱引个回路出来,如果属于大项目,那就只能单独做应急照明箱子或从总箱引一路了
    2010-11-08 19:46:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何判断是整流器烧了还是灯管爆了

由于灯管在高空,无法目视是不是爆了,所以需要用万用表来测量,或者说线路短路

回帖成功

经验值 +10