土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有没有供电局的朋友在,麻烦进来解答一下

有没有供电局的朋友在,麻烦进来解答一下

发布于:2010-09-16 11:25:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一个工业项目
4个车间+办公楼等
园区工艺设备总装机约19000KW
计算容量8900KVA
选择变压器共8台
.
现在的问题是
计算容量8900KVA不到1W
变压器的总容量超过1W
大约11000+的样子
.
供电局碰到这种情况
是会要求设一个10KV开闭所
还是要求设2个10KV开闭所或1个35降压站+2个10KV开闭所
.
甲方要求只设一个10KV开闭所
但计算的各个系数已经取到极限了
而且上述计算还没加上各车间照明、行吊这些
再要把变压器总容量算到1W以下
就只能造假了

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • newknife
    newknife 沙发
    1、项目的整体用电规划有没有?后期还会增容吗?如果不再增容,考虑业主方投资问题,可不自建35站
    2、供电方式:双电源(专线+二进六出开关站),后期业主方可通过转让开关站间隔来收回部分投资。
    2011-05-09 15:37:09

    回复 举报
    赞同0
  • hainiao23
    hainiao23 板凳
    我有个跟楼主相似的项目,用的是10KV专线供电,因为厂房消防负荷不是很大,建议可采用EPS给消防供电,如消防风机等消防负荷较大可上柴油机。
    2011-05-09 14:07:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱系统图中DG15表示什么规格的套管?

各位同行大家好!我现在在建一个住宅小区的配电房(配电房单位修建在小区的室外部位),配电房的照明系统有一个配电箱,在布置照明插座线时候,配电箱的系统图中标注的保护管为DG15,DG20等1:我觉得是设计的标错了,应该是JDG15吧?2:单独修建的配电房(不在地下人防)内部照明用的电工套管必须用钢管吗?可以用塑料管吗?谢谢大家了:hug:

回帖成功

经验值 +10