刚做穿堤式排涝水闸,有几个问题还请各位高手不吝赐教。
1、涵闸底板高程是如何确定?
2、涵闸下游做消力池计算时下游水深怎么确定,是否是取用下游河流平均水位?
3、稳定渗流计算时,防洪工况下需要做稳定计算么?如需要,闸室前段箱涵是否存在对水闸有抗滑作用?
4、闸孔宽高比一般有什么要求,顺水流方向闸室长度怎么取值?
5、稳定计算时,单孔涵闸水平水压力计算是取用水闸总宽,还是取用水直接作用的宽度?
6、水闸闸墩墩顶高程是否可以比防洪水位低。
全部回复(59 )
只看楼主 我来说两句后面附录里面有闸门高宽的适用范围的
闸室前段箱涵对水闸有抗滑作用,但考虑多少不好考虑。
水闸闸墩墩顶高程跟水闸顶高程有什么区别,或者两者高差多少
从规范上来看,如果用封闭式防浪墙,闸墩墩顶高程应该可以低一些
但是你这个穿堤涵闸,堤防的防渗体高程就要比校核水位高,不谈路面了
闸墩墩顶高程应该不会比洪水位低吧