图中是一个DCS远传+就地按钮,电机控制回路。
为什么想这样做呢,原因有二,1、因为条件限制,DCS电机控制+反馈均与电源线走在一起,怕24V被干扰,考虑用220 2、电缆所用比较少,只用4根。
我是这样考虑的。
图中红框内是DCS内设备,KA1、KA2是DCS柜内3个220V中间继电器;KA是DCS柜内24V中间继电器。KA1用于电机运行状态反馈,电机运行KM带电,KA1线圈带电,通过KA1辅助触点,DCS就可以检测电机状态变化。KA2是远传备妥信号,转换开关打到远传,KA2线圈带电,通过KA2辅助触点,DCS就可以检测远传备妥信号,KA是电机运行控制信号,在DCS内实现自锁的,运行时KA始终闭合。
这种思路对吗?请高手指点!
[
本帖最后由 sainthw 于 2010-9-13 22:46 编辑 ]
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报