土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于设计水位,报警水位,溢流水位的问题

关于设计水位,报警水位,溢流水位的问题

发布于:2010-09-13 19:40:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
新规范出台后,报警溢流水位有了新变化,以前是报警溢流一般做一个水位,现在不同了。报警水位与最高水位和溢流水位之间关系:报警水位应高出最高水位50mm左右,小水箱可小一些,大水箱可取大一些。 报警水位距溢流水位一般约50mm,如进水管径大,进水流量大,报警后需人工关闭或电动关闭时,应给予紧急关闭的时间,一般报警水位距溢流水位250mm~300mm。发个图大家参考下。

4IIO{~R发.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发

    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享

    2020-04-17 10:58:17

    回复 举报
    赞同0
  • ilovexiaodoudou

    溢流水位不需要这么高,

    2020-04-16 12:44:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这几个管子都是干什么的

请看卫生间里咋这么多立管啊

回帖成功

经验值 +10