土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库喷头布置的疑惑?

地下车库喷头布置的疑惑?

发布于:2005-12-30 16:29:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
因车库一般不会吊顶,故根据《喷规》50084-2001规定,喷头与梁、通风管道要求满足表7.2.1的距离要求。实际设计中若按要求去布置则须仔细参考结构图,既要查主梁还要查次梁,很烦琐!!
且很多时候根本无法满足《喷规》50084-2001表7.2.1的规定!
不得以只好抛开《喷规》50084-2001表7.2.1的规定,布置好喷头后,选用下垂型加吸热盘解决,消防队也认可!但《喷规》中没有这种作法,且被审图机构驳回!
各位有什么高招?说说......

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发

    cqybzxw理解我认为是对的,所以我在另篇贴里说过,严格按规范来说你必须在每根这样的梁下布置补偿喷头,但是你如果真是这样做,估计甲方会换人设计,这点来说我觉得喷规的制定有些脱离实际。
    以上我的看法,欢迎大家指正!
    2006-01-04 18:03:04

    回复 举报
    赞同0
  • xlchi2003
    xlchi2003 板凳
    是比较棘手,有了新规范好一点。
    我力促结构做无梁顶板(仅做柱帽)或要求主梁在8m左右.实在不行
    梁底加设下垂型喷头(带集热板)。
    顺便说,不考虑次梁不行,不考虑喷头与梁距离也不行。
    至于设计流量,只要适当放大管径,配水支管少带几个喷头就算够了。
    2006-01-02 15:24:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

银行设计疑问

请教下各位:有没有银行设计规范?银行金库采用什么灭火系统合适?用七氟丙烷气喷吗?

回帖成功

经验值 +10