土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于内走道防火要求!

关于内走道防火要求!

发布于:2005-12-27 20:13:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我现在做的是二类高层,关于内走道的防火要求
《高规》中规定,长度不超过20米且有外窗自然通风的不用做防烟
请问走道50多米,但中间有防火门,两侧为两上防火分区,每侧有一外门
用不用做防烟设计????

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaqingxia1031
    有结果请告诉我们大家,谢谢
    2006-03-14 14:54:14

    回复 举报
    赞同0
  • lhwb
    lhwb 板凳
    谢谢大家的帮助,我没有做,刚送审,不知道通没通过。
    2006-03-13 21:59:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于厨房内装空调的问题?

我现在做的一个设计户主要求在厨房里装空调,采用的是大金的VRV,我在想厨房油烟怎么班撒,不考虑吗?以及厨房冷负荷的估算问题!~

回帖成功

经验值 +10