请问厨房和卫生间排水主管可以共用排气道吗?
请问厨房和卫生间排水主管可以共用排气道吗?
请问厨房和卫生间排水主管可以共用排气道吗,什么情况下可以,出屋面排气道的直径如何计算?
发布于
2010-09-06 15:09:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
wubing04123027
我在新加坡作过,他们污水、废水、厨房排水分别派出,通气管卫生间和厨房也是分开的
2010-11-09 13:56:09
来自 PC
评论
举报
smartgump
江苏审图曾讨论过这个问题,不作为违反规范处理,可作为一般问题提出。所以审图公司会建议你单设
2010-11-08 19:02:08
来自 PC
评论
举报