土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于照度计算

关于照度计算

发布于:2010-09-06 11:32:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上次做个项目,审图的给我提出了一条:照度值超过规定值的百分之十,违规!
可我的理解是,好像咱在照度达到规定的值之上,功率密度值不超过规定值就可以了,不知道我的理解对不对?
还有,请问百分之十的规定是在哪个规范上有的,向高手求教,呵呵!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • cherene007
    cherene007 沙发
    看规范的时候一看就忘了 LZ提出的问题对我帮助太大了
    2011-01-05 13:54:05

    回复 举报
    赞同0
  • iori_sam
    iori_sam 板凳
    建筑照明设计标准GB50034 4.1.7条的 条文设计说明里有
    2011-01-05 11:54:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弱电机房负荷等级

求救!前短时间做了一个二类高层综合楼,审图的给我提出,弱电机房的用电负荷应等同于本工程最高用电负荷等级,可我找不到哪个规范里有,还望高手指点!