土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 审图公司关于次梁铰接的问题!

审图公司关于次梁铰接的问题!

发布于:2010-09-03 16:05:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做几个项目,都在一个审图公司审图,结果都出现同一个意见:关于次梁铰接的问题!
一审:L1L2L3等梁端按固接设计不正确,对主、次梁都不利,需改按铰接设计,以保证主、次梁的可靠性。


回复:模型均按整体有限元分析计算,支座配筋均按主次梁相应刚度比配筋,并非严格按固端或铰接定义。配筋目的为使实际情况与模型匹配。

二审:L1L2L3等梁端按固接设计不正确,对主、次梁都不利,需改按铰接设计,以保证主、次梁的可靠性。这个意见的答复。模型均按整体有限元分析计算,支座配筋均按主次梁相应刚度比配筋,并非严格按固端或铰接定义。配筋目的为使实际情况与模型匹 配。这个说法不正确。


回复:根据中国建筑工业出版社于2008年5月出版的由《PKPM新天地》主编陈岱林,执行编辑赵兵等人编著的《PKPM结构CAD问题解惑及工程应用实例解析》一书中第十二章第四节所述,“次梁按主梁输入时,程序不分主次梁,所有梁均为主梁。梁的内力计算按照空间交叉梁系方式进行分配。即根据节点的变形协调条件和各梁线刚度大小进行计算,主次梁之间没有严格的支座关系”。根据此条理解,按主梁输入的端跨次梁均按铰接处理不妥,我们将核查端跨次梁面筋较大而主梁宽度不能满足水平钢筋最小锚固要求的情况予以调整。

最后审图公司还是不同意我们的回复!!

其实个人观点:未考虑铰接的次梁,实际配筋较少,锚固较弱,是符合实际受力情况。点铰的话,配2根12 14的最小配筋,跟不点铰算出来的配筋是差不多的!


另外:审图公司还提到过剪力墙平面外搭接的梁最好也是点铰结!对于这点大家怎么看?


请贴图,并帖计算配筋

[ 本帖最后由 ding7700 于 2010-9-6 09:07 编辑 ]

全部回复(94 )

只看楼主 我来说两句
  • baggio1118
    baggio1118 沙发
    剪力墙平面外连接的梁一般用于与墙体刚度相差巨大,这个位置十分容易超筋。如果你把钢筋按实际情况配置很容易把这根梁配成一个钢陀。所以点铰让梁摆脱抗震困扰还是比较合适的。个人意见仅供参考。
    2011-02-15 16:26:15

    回复 举报
    赞同1
  • masqqn
    masqqn 板凳
    审图公司对软件没有充分了解。现在大多设计单位都按主梁输入。梁板本身受力就是整体变形,如果放松了上部,底部就得加大,一个梁弯矩是固定值,总得平衡。区别是主梁受力发生变化,按次梁输只传逆力没有弯矩。对于有大跨次梁的主梁,不考虑次梁变形带来的不利影响,显然不合适。
    2.次梁按主梁输入时,整体刚度与次梁输入时有区别,注意查看
    2016-09-30 10:01:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

CFG桩复合地基基床系数的确定

用JCCAD计算CFG桩复合基础,桩要输入吗?还是按天然基础把处理后的承载力输入?主要是基床系数如何确定?

回帖成功

经验值 +10