土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GGD柜PEN排直接碰到柜体有关系吗
按原理来说好像应该是没问题
知道的发表下意见 谢谢

DSCF1013.jpg

全部回答(85 )

  • icerff
    如果真的不想更改那就把PEN排裸露的部分加套热塑套管就可以解决了 。 可以试试看
    2010-09-19 22:11:19 来自 PC 评论 举报
  • 鹏宇
    规程规定一点接地,若是遇到较真的客户的话?成本更大
    2010-09-19 21:11:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10