如果消防水池设在地下车库内,而规范又要求消防车取水口离建筑物距离不宜小于15米,不知道大家的取水口跟水池是如何连接的

全部回答(21 )

  • yjbao
    我是参见室外地下消火栓或水泵接合器,不过用水泵接合器时止回阀倒装
    2009-02-12 15:30:12 来自 PC 评论 举报
  • pass40ji
    个人认为 如果设于地下室的消防水池储存了部分室外消防用水量 也可以不作供消防车取水的取水口.
    低规上并没有说就一定要设取水口.8.6.2第5条 只是说:供消防车取水的取水口 某某某
    事实上很多大厂区 的室外消防水池还要设置一套室外消火栓泵系统.此时可以从室外消火栓取水
    不过如果设置在建筑地下室内的消防水池要作取水口 也确实是个难题我也考虑很久这个问题,因为GB上都没有类似的做法. kibo 说的这样作很好