严寒地区商场空调采暖热负荷指标取多少?

发布于:2005-12-16 17:55:16 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
本工程在齐齐哈尔,面积较大,约9W平方米,地下二层为设备及车库,地下一层为超市,地上六层为商场。查了一些书,对东北这种地区采暖指标也没有个明确的说法,请问哪位在东北这种地区做过类似的工程,能给个估算指标吗?
《暖通空调设计通病分析手册》里面给的指标是64-87W/m2,按《实用供热空调设计手册》陆耀庆版来计算,约55-65W/m2。
说明一下,商场为空调采暖,不是散热器或地热采暖。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • rong73112
    rong73112 沙发
    这个问题应该比较简单的,如果有东北这边的做设计的,一名话就解决了,怎么会没有人呢?没有做设计的吗?
    2005-12-26 08:52:26

    回复 举报
    赞同0
  • rong73112
    rong73112 板凳
    《民用建筑暖通空调设计技术措施》(第二版)P17,
    注5:全年用空气调节系统冬季热负荷可按下述方法估算:北京地区为夏季冷负荷的1.1~1.2倍,广州地区为夏季冷负荷的1/4~1/3。如果按这种方法计算,采暖指标又显得明显比较高,哪位高手知道该用哪种指标比较合适?