双出口消火栓和双栓室内消火栓是同一个东西吗
双出口消火栓和双栓室内消火栓是同一个东西吗
做厂房的消防,消火栓不能保证每一个防火分区同层有两条水枪的充实水柱同时到达任何部位,所以想采用双栓室内消火栓,可以看了防火规范条文解释部分:除建筑物最上一层外,不应使用双出口消火栓。我就不知道该怎么办了?
[
本帖最后由 zschigo 于 2010-10-25 17:13 编辑
]
发布于
2010-08-30 17:07:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
zschigo
规范8.4.3的第一条说除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。如果一层均为电气设备间,是不是就可以不设消火栓,也就不需要考虑两股水柱同时到达任何部位了!
2010-09-03 15:23:03
来自 PC
评论
举报
i000
双出口的那两个口基本可看作一用一备。单立管双栓的好像也只用在住宅吧,高规里有的。