帮忙看一下此断路器如何选?
帮忙看一下此断路器如何选?
本人现做一配电箱,用电负荷为130KW动力,现请问配电箱断路器选多大,另进行选多大的VV电缆为宜?不好意思,是新手!本人现想用150平方VV进线可否
发布于
2005-12-15 13:10:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
xytxxc
如果假设你的功率因数为0.85
工作电流I=130/0.38/1.732/.85=232.4A
选250A的太小了,负荷一有变化,或计算有什么问题整个系统就完了.
建议改用315A断路器
2008-11-18 17:09:18
来自 PC
评论
举报
dzl81
VV不是YJV
载流量小很多啊
2008-11-18 11:42:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yongyz0511
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
26
回复
74
粉丝
0
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.28 万条内容 · 392 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
工作电流I=130/0.38/1.732/.85=232.4A
选250A的太小了,负荷一有变化,或计算有什么问题整个系统就完了.
建议改用315A断路器
载流量小很多啊