土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 帮忙看一下此断路器如何选?
本人现做一配电箱,用电负荷为130KW动力,现请问配电箱断路器选多大,另进行选多大的VV电缆为宜?不好意思,是新手!本人现想用150平方VV进线可否

全部回答(12 )

  • xytxxc
    如果假设你的功率因数为0.85
    工作电流I=130/0.38/1.732/.85=232.4A
    选250A的太小了,负荷一有变化,或计算有什么问题整个系统就完了.
    建议改用315A断路器
    2008-11-18 17:09:18 来自 PC 评论 举报
  • dzl81
    VV不是YJV
    载流量小很多啊
    2008-11-18 11:42:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10