土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【急】安全距离

【急】安全距离

发布于:2010-08-28 10:02:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
6KV安全距离是100mm 同相距离是6mm吗

10KV安全距离125mm 同相距离是6mm吗
35KV安全距离是300mm 同相距离不知道
有没哪个高人指点下,我说的对不对,有不对的请指点指点~!谢谢~~!
:hug: :time:

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • su_716
    su_716 沙发
    查下技术规程啊!
    2011-04-29 10:18:29

    回复 举报
    赞同0
  • taurusleung
    taurusleung 板凳
    户外:
    6~10kV:相对地200mm,相间200mm
    35kV:相对地300mm,相间300mm

    户内:
    6kV:相对地100mm,相间100mm
    10kV:相对地125mm,相间125mm
    35kV:相对地300mm,相间300mm
    2011-04-07 22:44:07