土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 蓄电池容量计算—电压法,指导书和配电手册及直流规范不一致怎么办?
最近在复习蓄电池容量计算,在容量换算法(电压控制法),发现配电手册与DL/T 5044-2004直流规范附录的计算公式是一致的,但指导书上却与这两者不一致!考试时应该用哪个上面的公式?
配电手册和规范附录只给了公式没有例题不太好理解,而指导书是有例题的容易理解。
请大家来说说吧

全部回答(12 )

  • 孤独狼道
    谢谢分享经验
    2015-01-19 09:08:19 来自 PC 评论 举报
  • yuwd1966
    规范有至高无尚的效力,这一点无论考试还是日常的工作都相同
    2010-09-09 16:11:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 939 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10