求助:电流二次回路采用接地端子接地对吗
求助:电流二次回路采用接地端子接地对吗
求助同行:电流二次回路接地采用接地端子接地对吗?有没有标准规定不能采用接地端子接地,10KV开关柜的二次接地选用接地端子的话,接地端子就安装在二次元件室了,对于运行巡检人员来说是不是很危险?
发布于
2010-08-25 15:26:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
wangchungen
希望有经验的朋友们给予帮助
2010-10-19 18:28:19
来自 PC
评论
举报
hualijialj
一般高压柜在CT二次接地不在继电器室,CT侧(电缆室)直接接地了。
同意区管的观点。
个人认为CT二次在开关柜(开关场)电缆室CT根部接地比较安全。
而PT的二次接地,建议在继电保护室一点接地,在开关场不建议接地。