土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:电流二次回路采用接地端子接地对吗
求助同行:电流二次回路接地采用接地端子接地对吗?有没有标准规定不能采用接地端子接地,10KV开关柜的二次接地选用接地端子的话,接地端子就安装在二次元件室了,对于运行巡检人员来说是不是很危险?

全部回答(15 )

  • wangchungen
    希望有经验的朋友们给予帮助
    2010-10-19 18:28:19 来自 PC 评论 举报
  • hualijialj
    一般高压柜在CT二次接地不在继电器室,CT侧(电缆室)直接接地了。
    同意区管的观点。

    个人认为CT二次在开关柜(开关场)电缆室CT根部接地比较安全。
    而PT的二次接地,建议在继电保护室一点接地,在开关场不建议接地。