    个人理解,当采用膨胀水箱定压的时候,定压点的最低压力要满足系统最高点高于大气压力10KPa,理解为静压=垂直高度 1m,当采用定压管定压时,应计算补水泵启动压力P1(计算方法可参见05K210),这个数值一般会比膨胀水箱高20-30m。以上均为系统静水压力,工作压力应考虑在加上采暖循环管泵的动压约30m。以上则为系统的最高工作压力,工作压力为试验压力提供一个参考,为所有设备选型承压作为依据,同时确定系统是否需要竖向分区,是否做中间转输等。以上解答均为个人理解,欢迎各路大神提出错误及不足。

    2023-05-16 10:31:16

    回复 举报
    赞同0
  • irozoe
    irozoe 板凳
    还等高手解答
    2013-04-12 11:04:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地源热泵空调系统组成

地源热泵空调系统组成( 来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)地源热泵空调系统由室外换热系统和室内换热系统两大部分组成,每一部分都有多种不同的系统形式。室外换热系统主要由地下换热器的组成地源热泵系统的技术核心就是地下换热器。地下换热器的设置形式主要有水平埋管和竖直埋管两种。现场可用的地表面积是选择地热换热器形式的决定性因素。结合中国人口多土地少的国情,及考虑到建筑物周围可利用的空地面积,一般采用竖直埋管的地热换热器。地下换热器的换热方式由埋设在地下或抛放在水中的PE管和循环水泵及相关附属部件组成。由循环水泵驱动PE管路中的循环水,循环水作为热量的载体将热量在室内房间与室外土壤或地表水中进行转换,从而达到系统的制热工况和制冷工况。