土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 各位请教净宽三米八的房间布置一排喷淋可以吗?
我现在的一个病房,进深轴线距离四米,房间净宽三米八,根据中危险级,可以布置一排喷淋吗/?如果可以,有什么根据吗?多谢各位。

全部回答(24 )

  • zp_ks
    虽然浪费点,但是满足规范要求,出了问题,没有任何责任
    2009-09-18 09:10:18 来自 PC 评论 举报
  • hxhlyh
    若轻或中危险I级,采用边墙扩展覆盖喷头亦可,这样一来可不用吊顶,接生造价.
    2009-09-17 23:14:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10