土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于P2实验室的一些问题?

关于P2实验室的一些问题?

发布于:2005-12-09 10:56:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我看到很多专业公司做的P2实验室的换气次数都在25~30次/小时左右,但规范上明明写的是8~10次/小时,有那位大人做过的,能不能告诉我为什么?还有系统的划分是怎么样来划分,小弟正在做一个P2实验室,不知道怎么做,请各位大人赐教!

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • xm0311
    xm0311 沙发
    P2实验室一定要按负压设计,一般相对邻室10pa左右,换气次数按22-28次/小时即可

    以下设计参考:
    大学P2实验室净化空调wx01combat
    http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=65888&way=2

    大学P3实验室原理图 zcalert
    http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=91602&way=2
    2006-03-08 17:36:08

    回复 举报
    赞同1
  • victor766
    victor766 板凳
    P2级实验室按照原来的经验都是按照万级洁净要求设计,也就是25~30次/小时的换气量,新的规范出来后,对P2实验室反而降低要求了,但实验室内的操作平台是有单独的送排风和洁净系统的,做设计的时候一定要问清楚工艺要求,做送风和排风的预留,否则的话,可能影响实验室的功能,如果没经验的人初次做设计一定要多问问,我就遇到过一个经销商从来没做过洁净工程,当做普通空调来做,高效过滤器和排风等的设置都很错位,最后还是多花钱重新整改的。
    2006-01-23 09:56:23

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

警告jiajiadwq,再滥发广告后果自负

jiajiadwq这个ID不管一再提醒,仍然大量连续重复发上述广告帖;针对此事,现对该ID进行最终警告-------勿再滥发广告,发广告到商务版,而且不建议重复发帖

回帖成功

经验值 +10