发布于:2010-08-22 17:42:22
来自:建筑设计/居住建筑设计
[复制转发]
新建住宅小区的用电负荷计算
作者:毛洪山 来源:《电气&智能建筑》
简介:摘 要 通过实际测量大型成片住宅小区实际用电负荷峰值,提出负荷计算需要系数Kx的合理取值范围。
关键词 住宅小区 用电负荷 需要系数 随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃 ...
关键字:用电负荷
随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃发展,各地新建中高档住宅小区越来越多。准确计算出住宅小区的用电负荷,合理选择配变电设施,才能既满足小区居民现在及将来的用电需要,又能合理降低工程造价、节省投资。
新的住宅设计规范对各类住宅的设计容量、进户线、电表容量都作了规定,笔者认为此标准较切合中国人口众多而能源又相对较少的实际情况,有一定的先进性,按此设计的住宅用电水准应至少可保证20~30年不落后。但该规范对各单元、楼、小区的负荷计算的需要系数取值未作规定,有的地方住宅标准列了一些具体数据,但各地标准相差较大。
表中住宅户数指接于一相电源的户数,由表可知,北京市规定200户以上的住宅Kx取0.26,而重庆市的标准为0.46~0.42,比北京市标准高了约70%,按两个标准计算的小区负荷差距甚大。另外,《住宅设计规范》中规定四类住宅每户负荷按4kW,而江苏、上海等地方标准中已将三类住宅每户负荷提高到6kW、四类住宅每户负荷提高到8kW,两者若按同样的需要系数计算,得到的住宅小区负荷也相距甚远。到底如何计算整个小区的用电负荷,许多设计人员无所适从。
为了真正摸清小区用电负荷情况,笔者对所在公司整个生活区的用电状况作了深入的调查分析,所有数据均为现场抄表所得。本公司为大型国营上市公司,生活区始建于1982年,分多年陆续建设,至2001年大致建成,建筑面积约100,0000m2,共有两、三居室住宅15000套左右,95年前建成的老住宅按一户4kW用电负荷标准改造配置了20A电表和进户线,一部分新建住宅按每户6kW用电负荷标准设计。所有生活区用电均由我公司自备发电厂以10kV电缆、架空线引入,由于是自备电厂,电价只及周围城市居民用电电价的一半。另外,由于公司历年效益较好,居民人均收入高于周围大中城市,所以公司生活区目前用电水准应能代表各类新建中档住宅小区近几年的用电水平。笔者所处地为长江下游地区,夏天气温高、湿度大,用电最高峰为7~8月的18~21时,主要负荷为制冷空调器,每百户空调拥有量已达115台。
笔者取样了2002年7月14、15日两天的数据,笔者所处地此两日最高气温分别达38.4℃和39℃,为近几年最高,表3为此两天的最高负荷情况。
分析表3可以验证,若每户按4kW的用电标准,200户以上的小区选择变压器时需要系数Kx取0.26较为科学。变压器由于昼夜负荷落差大,有较大的过载潜力,笔者认为Kx取0.26是完全可行性的。若每户按7kW的用电标准设计,Kx取0.26,应可以满足今后相当长时间住宅用电的需求。
按照新的住宅设计规范,虽然三、四类住宅须按一户4kW(地方标准6kW)的用电标准设计,但由于居民的平均生活水平还十分不富裕,再加上中国人勤俭持家生活传统,大部分居民用电负荷的峰值离设计负荷值还相差较远。从整个小区来看,大部分家电的同时使用系数较低,象主要用电设备——空调,其主机的运行也是间隙的,因此整个小区的用电负荷需要系数Kx是较低的,Kx取0.26,既可以满足小区中短期(5~10年)的供电需要,又可节约投资,使变压器运行较为经济,节省运行费用。
如过大的取高Kx值,就会增加住宅的配套费,体现到单位房价里,最后买单的还是住户。如某设计单位在250000m2住宅小区内设计了30台630kVA的箱式变电所,最后建设方实际只安装了14台630kVA的变压器即满足了居民夏季用电要求,直接节省费用300余万元。另外,随着科技的发展,既满足居民需要又节能的绿色家电不断推出,整个住宅小区的用电水平增长幅度会越来越低,如三年前居民洗澡大多使用电热水器,而现在笔者所处地80%左右的新建小区住宅都装上了太阳能热水器,现在又出现了利用用电低谷制冰蓄冷的空调机组,单个空调器的制冷效率也有了较明显的提高,所以住宅小区的用电水平将来增长幅度也不会提高。
如我公司迎西#电缆供电小区为2001年建成的小区,全为三四类住宅,设计时每户按6kW用电标准,但其高峰时户均用电量相比老的住宅区提高并不大。笔者调研过周围几个新建小区,每户均按6kW用电标准设计,选择变压器时计算负荷的需要系数Kx都取了0.4,其整个夏季变压器的最高负载率在0.4左右,平常只有0.1左右,确确实实是一种投资的浪费。
参考文献
1 《住宅设计规范》 (GB50023-99)
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报