住宅和商铺在一栋楼如何供配电?
住宅和商铺在一栋楼如何供配电?
工程是一栋6层多层住宅,一层是商铺,2~6层是住宅,2个单元,商铺和住宅分开供电,商铺共分5大间,是用一个电表箱还是分开,商铺用电功率如何取值?请高手救命~
发布于
2010-08-22 16:09:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
chenwenjun622
商业住宅分开进线,商铺应该一户一表。在08D800-1民用建筑电气设计要点中有对商业的用电指标要求:一般40~80(W/m2),大中型60~120(W/m2)。这个项目商铺觉得按80(W/m2)取就可以。需要系数:小型商业为0.85~0.9,综合商业为0.75~0.85,这个项目商铺觉得应该取0.9。
2010-12-16 09:48:16
来自 PC
评论
举报
淮岸听风
一定要分开,商铺用电和住宅用电的计价不同。
2010-12-16 09:15:16
来自 PC