此处要加排烟防火阀吗?
如图所示:内走廊排烟,在管井侧壁上安装板式排烟口,在排烟口前是否还要安装280度自动关闭的排烟防火阀?如果要装,是否可以直接装一个排烟防火阀,而不用再装一个排烟口?感觉要是装一个排烟防火阀再装一个排烟口,侧壁肯定装不下,伸到走廊里,难看。另外好像也有280度自动关闭的防火排烟口。不知道各位是怎么做的,请教一下。
发布于
2005-12-07 19:19:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
awxsy
赞成改为多叶排烟口,远控或者电动,有280度熔断机构,同时必须有手动机构,能就地开启。
2005-12-29 17:37:29
来自 PC
评论
举报
syx_8202
赞成改为多叶排烟口,远控或者电动,有280度熔断机构