09暖通注册考试案例题上午
1、 建筑卷材保温材料,室内到保温材料渗入水蒸气60kg/m2,保温材料到室内渗出水蒸气30 kg/m2,保温材料干密度为400kg/m3,厚度为200mm,重量允许湿度为6%,求保温材料允许的重量湿度增量?保温材料是否受潮?
参考《复习教材》第9页
简要步骤如下:
由室内空气渗入到围护结构中的水蒸气量为A=60kg/m2,从围护结构向室外空气渗出的水蒸气量B=30 kg/m2,
保温材料的允许重量湿度增量C=10ρδ[Δw]=10×400×0.2×0.06=48,A-B≤C,内部不会受潮。

2、 五层办公楼,采用散热器采暖,层高3.6m,南外墙热负荷243W,外窗热负荷为490W,窗缝渗入205W,南方向修正为-15%。求该房间散热器耗热量?
A:920~940W B:890~910W
C:860~880W D:810~830W

答:Q=(243+490)(1-15%)+205=828.5
选:D

3、风管内空气温度t1=14℃,风管保温层导热系数λ=0.04w.m2/K,保温层与室内空气换热系数α=8 w/m2 K,室内空气tw=32℃,相对湿度80%,露点温度tp=28℃。不考虑风管内热阻和换热系数,求保温层厚度?
A:18mm B:16mm
C:14mm D:12mm
红宝书P1349公式。
参见空气调节设计手册P173
公式 δ=λ(tl-tng)/[αwg(twg-tl)]=0.04X(28-14)/[8.1X(32-28)]=0.0173m
4、 卫生间洁具占地1.5m2,中间楼层对流采暖计算负荷为680W,地热采用50/40℃热水,加热管采用PE-X管,卫生间室内tn=25℃,下列方案用哪个?
A:加热管间距250mm B:加热管间距200mm
C:加热管间距150mm D:地板辐射+散热器采暖系统

小林分析:1、《暖规》4.4.4: (2.4×2.7-1.5)/(2.4×2.7)=0.769>0.75,则按全面采暖计算;
条文解释3.3.3 当地面辐射供暖用于局部采暖时,耗热量还要乘以表3.3.3所规定的附加系数(局部采暖的面积与房间总面积的面积比大于75%时,按全面采暖耗热量计算)。
2、《暖规》4.4.4:Q =680×(0.9~0.95)=612~646W,单位面积散热量qx=(612~646)/4.98=123~130W,
3、《地暖规程》3.4.5:地表面平均温度tpj=tn+9.82x(qx/100)0.969=37.0~37.9℃。
4、《地暖规程》3.1.2:地表面温度大于人员短期停留区最高限值温度,应改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备,减少地面辐射供暖系统的热负荷。
答案:选D
5、 工业厂房暖风机采暖,tn=18℃,暖风机标准散热量6KW,95/70℃热水,求暖风机实际散热量?
A:5.3~5.5KW B:5.6~5.8KW
C:5.9~6.1KW D:6.2~6.4KW

教材第102页公式。
6、 图见复习教材P167例题示意图,总余热量300KW,b=10m,F1=F3=10m2,F2=30m2,m=0.5,μ1=μ3=0.4,μ2=0.5,νw=0,tw=25℃,G=18kg/s,求工作区温度。
A:28~29.5℃ A:30~31.5℃
C:32~33.5℃ D:34~35.5℃
我是这麽做的:先根据教材P164公式 G=Q/c(tp-tj)求出tp,再根据教材P166公 式 tp=tw+(tn-tw)/m求出tn=33.25,选C,这样做题目中的F1=F3=10m2,F2=30m2,μ1=μ3=0.4,μ2=0.5这些参数都没用上,不知对不对,请高手指教!
我认为没用上的参数是计算天窗、侧窗面积大小用的。可以计算通风量。通风量已给。这些参数就用不上。可能是出题人故意干扰思路的方法。

7、 密闭通风柜,工作孔面积F=1*0.6米,甲苯发生量为0.05m3/s,β=1.2,则通风柜排风量为:
A:864~980m3/h B:1044~1200m3/h
C:1217~1467m3/h D:1520~1735m3/h

甲苯有毒,但不是剧毒。教材P175页公式。
8、 袋式除尘器位于负压段,除尘器漏风率4%,除尘器入口处L1=10000 m3/h,粉尘浓度为4860mg/m3,出口处浓度为45mg/m3,则该除尘器效率为:
A:98.5%~98.8% B:98.9%~99.2%
C:99.3%~99.6% D:99.7%~99.9%

教材P189公式2.4-3
9、 工厂化验室排放甲苯,排气筒高度为12m,符合国家二级排放标准的最高排放速率为?
A:1.98kg/h B:2.3kg/h
C:3.11kg/h D:3.6kg/h

《大气污染物综合排放标准》表1及附录B3外推法公式。
10、 风机铭牌功率为40KW,用在大气压B=91.17Kpa,温度t=20℃的地方,则风机功率变化为:
A:增加1.6~2.0 B:增加3.8~4.2
C:减少1.6~2.0 D:减少3.8~4.2

教材P250、251、255及红宝书通风机选择一节。
11、 某10层办公楼多功能厅10m2,高7.2米,则机械排烟风机风量为:
A:4320 m3/h
B:6600 m3/h
C:7200 m3/h
D:12000 m3/h

《高规》8.4.2.1条
12、 空调房间冬季tn=20℃,50%,无湿负荷,一次回风,50%新风,新风混合后绝热加湿和加热后送入房间,标准大气压下,当室外焓值小于多少时,应设新风电加热。
A:14~19kj/kg
B:20~25kj/kg
C:26~30kj/kg
D:31~35kj/kg

尝试解答如下:
令一次回风混合点C点:ic=inx0.5+iwx0.5 in查焓湿图=38.5kj/kg
再求出混合点焓值=绝热加湿露点焓值 因热湿比线无穷大,即过N点做垂直线到相对湿度90%
查表ic=29.35kj/kg 代入上式 得iw=20.1kj/kg 故选B
13、 冬季某空调房间G=12000kg/h,tn=23℃,φn=85%,无余湿,B=101.3Kpa,tw=2℃,
φw=70%,一次回风系统,10%新风,计算干蒸汽加湿量,并画出焓湿图。
A:130~240 kg/h
B:380~400 kg/h
C:800~840 kg/h
D:1140~1200 kg/h

直观感觉:与题目相差较大。
tn=23℃,φn=85% 查图表 dn=15.02g/kg
tw=2℃,φw=70%, 查图表 dw=3.05g/kg

12000x10%x(15.2-3.05)= 14580 g/h

(13). 我认为做法没错,是不是回忆题时多写或少写一个零。

14、 表冷器处理空气过程,风量18000 m3/h,空气t1=25℃,ts1=20.2℃,t2=10.5℃,ts2=10.2℃,冷水tw1=7℃,水比热4.2,空气密度1.2,求冷水终温和表冷器热交换效率系数ξ1。
A:11.7~12.8℃,0.80~0.81
B:12.9~13.9℃,0.82~0.83
C:14~14.8℃,0.80~0.81
D:14.9~15.5℃,0.78~0.79

按教材P366公式算出表冷器热交换效率系数ε1。
冷水终温也只能按教材所讲冷水的温升通常为2.5~6.5℃估算,感觉这题出的有疑问。
答案选择A 11.7~12.8,0.80~0.81

算出水温度要考虑使用的是哪种表冷器,在这里要考你关于表冷器热工的计算,要求试算Vy、析湿系数、K值。反正很让费时间的题目,应该放弃! 要么就假设水流速度V=1.2米,迎风速度V=2.5米选表冷器,ξ2对照表选排数,然后看F,带对数温差校核下。反正我后来没再做下去,考这样的题目没意思!

15、 全年供冷的空调建筑,最小需求冷量为120KW,夏季冷量为4800KW,现有螺杆冷水机(单机15%)和离心冷水机组(单机25%),合理的搭配方案为:
A、 选用2台2400KW离心冷水机组
B、 选用3台1600KW离心冷水机组
C、 选用1台480KW离心冷水机组和2台2160KW离心冷水机组
D、 选用1台800KW螺杆冷水机组和2台2000KW离心冷水机组

有网友认为应选C,最小120KW,480x0.25=120 符合最小冷量要求,从节能方面离心机组比螺杆机组性能系数高,可以节省运行费用。
我理解小功率离心机组性能系数低是和大功率离心机组相比,同样小功率螺杆机组和大功率螺杆机组相比性能系数也低。小机组和小机组比较,我认为还是离心机组节能。

16、某地源热泵系统,夏季总冷量为900000KWH,冬季总热量为54000KWH,热泵机组EER=5.5,制冷COP=4.7,如仅计算系统中热泵机组的热量转移,以一年计算,土壤增加热量为:
A:350000~370000KWh
B:460000~480000KWh
C:520000~540000KWh
D:620000~640000KWh
夏季冷凝器排走释放给地层的热量,远远大于冬季从地层中抽取的热量
1、地源热泵机组释热量
Q=900000+900000/5.5=1063636KWH
2、地源热泵机组吸热量
Q`=54000-54000/4.7=42510KWH
3、土壤增加热量为:释热量-吸热量
Q-Q`=1063636-42510=1021125KWH
对不上答案啊?
这是红宝书P2401的公式
难道是我理解错了?

如果冬季总热量为54000KWH,改为540000KWH
答案就可以对上D了
而且,情理上也说得过去了
540000/900000=0.6
《地源热泵系统工程技术规范》4.3.3条条文解释。

16、 某冷冻水系统如下图,水泵扬程20m,空调机组阻力10m,制冷机组阻力10m,管网阻力忽略。系统为运行时液面如下图,当系统运行稳定后再停止,水箱液面到制冷机的高差为:(系统无补水,水箱足够深)
A:40m
B:35m
C:30m
D:25m


参考教材P452,重点看P457页水系统压力分析表。
17、 某图书馆报告厅,夏季用冷水机组制冷,供回水温差为5℃,水泵扬程为36m,水泵符合节能设计工作点最低效率为:
A:60%
B:65%
C:70%
D:72%

《公共建筑节能设计标准》P18 5.3.27条公式。
18、 某办公室有40人,风机盘管加新风系统,设排风新风热回收装置,室内全热负荷为22KW,新风机组1200 m3/h,以排风侧为标准的热回收装置全热回收效率为60%,排风量为新风量80%,新风:tw=36℃,tws=27℃,tn=26℃,φn=50%,经热回收后,空调设备冷负荷为:
A:28.3-29KW
B:27.6-28.2KW
C:26.9-27.5KW
D:26.2-26.8KW

教材P495、496公式。
19、 某中高温水源热泵,R123工质,蒸发温度20℃,冷凝温度为75℃,容积制冷量为578.3KJ/m3,若某机组制冷量为50KW时,采用活塞压缩机,理论输气量满足且富裕最小的机组应为:
A:4缸(缸径100mm,活塞行程100mm),960r/min
B:4缸(缸径100mm,活塞行程100mm),1440r/min
C:8缸(缸径100mm,活塞行程100mm),960r/min
D:8缸(缸径100mm,活塞行程100mm),1440r/min

教材P540 公式4.3-1
20、 制冷系统,co2作为载冷剂,采用蒸发吸热。食品冷藏间tn=-20℃的空气冷却器采用载冷剂,冷负荷为210KW,比较用co2或乙二醇溶液做载冷剂,理论计算乙二醇质量流量与co2质量流量比值:
A:16~18
B:13~15
C:10~12
D:7~9

解答:乙二醇Mr1=Φo/Cp△t=210/3.3×5=12.73 Kg/s
CO2 Mr2=Φo/h=210/282=0.745 Kg/s
质量流量比值12.73/0.745=17.1 选A

21、 某装配冷库储藏蔬菜,冷库公称容积为500m3,冷库计算吨位按规范,体积利用系数为0.4.其每天最大蔬菜进货量应是:
A:2500~2800kg
B:2850~3150kg
C:3500~3800kg
D:4500~4800kg
解答:根据《冷库设计规范》GB50072-2001 3.0.2 查表3.0.5蔬菜密度230KG/M3
进货量=500*230*0.4/1000=46T
查表3.0.3注释2蔬菜冷库的体积利用系数应乘以0.8的修正系数
所以实际进货量=46*0.8=36.8T
22、 某4层办公楼,四根污水管,分别为D150,D125,D125,D100,现设置汇合通气管,则通气管管径为:
A:140~160
B:165~185
C:190~210
D:220~240
建筑给水排水设计规范4.6.16条

23、 管网用户侧和热网采用带混水装置的直连。热网侧热水为150/70,用户侧为95/70,用户侧流量为200t/h,计算混水装置流量:
A:120
B:200
C:440
D:620
答案:C
分析:《热规》10.3.6:混水装置的设计流量按下式计算: G’n=uGn,
      式中:G`n---混水装置设计流量;
         u---混水装置设计混合比,u= t1-θ1/θ1-t2;
         t1---热水网设计供水温度,℃;
         θ1---用户采暖系统设计供水温度,℃;
         t2---采暖系统设计回水温度,,℃;
         Gn---采暖热负荷热力网设计流量,t/h。
则题中混水装置流量G’n =200(150-95)/(95-70)=440 t/h

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • farway
    farway 沙发
    好人啊,非常谢谢,去年考的晕乎乎的
    2012-02-14 13:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • jesslee887
    jesslee887 板凳
    楼主是个高尚的人
    2011-09-28 21:11:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 742 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础考试时发的书是不是和论坛上的考试手册一样?

我感觉好像有点区别的,

回帖成功

经验值 +10